中性线开断的讨论

中性线是否需要开断,根据民用设计规范民用建筑电气设计规范JGJ16-2016(JGJ16-2008)、民用建筑电气设计规范”( JGJ/T 16-92 )中规定之相关要求,对中性线是否断开做了要求,下面来回顾下。

  1. 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
  2. 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。
  3. 在同一接地系统中, 两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
  4. 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
  5. TN-C系统严禁采用四极开关。
  6. 保证电源转换的功能性开关电器必须作用千所有带电导线, 且必须不可能使这些电源井联,除非该装程是为这种恬况特殊设计的。 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
  7. TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
  8. IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。

在 TN,TT 系统中,无电源转换或虽有电源转换但零序电流分量很小的三相四线配电线路,其隔离电器或开关电器不宜断开 N 线。

在 TN,TT 系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户, 则其后各级开关电器均可不切断 N 线。但开关电器宜有防止相线与 N 线接错的信号指示装置或跳闸装置。

在 TN,TT 系统中,如果单相相电压回路前端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将 N 线同相线一起断开。

该规范指出:

在 TT,TN-S系统中如含有较大的零序电流分量,用作电源转换或联络用的功能性开关应将 N 线与相线一起断开或接通,且不应使这些电路并联运行。

 

本文为原创文章,作者:Dldui Team,如若转载,请通知我们,也请注明出处:https://dldui.com/power-tech/discussion-of-neutral-line-break.html

(4)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2020-07-08 09:58
下一篇 2020-08-05 20:58

看看其他相关文章

  • 高压柜五防机械闭锁

    高压开关柜需满足GB3906标准的相关要求,必须满足五防闭锁的要求。 防止误操作,什么是五防? ①防止误分、合断路器。 ②防止带负荷分、合隔离开关。 ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 ④防止带接地线(接地开关…

  • 如何选择变压器能效?

    近来关于变压器能效的出台,很多朋友不知如何选用,因为标准只是让你确定某一款型号的技术参数,而大部分设计手册也未明确如何选用。本文针对该问题进行探讨。 能效标准如何选用 什么场所必须达到哪个能效标准,规范…

  • 模拟量 数字量 开关量区别

    电气电力行业会遇到开关量,尤其涉及到通讯系统领域,开关量地方有很多,比如采集开关状态,继电器输出都涉及到开关量;在工业控制领域中,需调节速度或检测速度,也会用到模拟量;同时会用到数字量最后驱动输出,那…

    2020-11-19
  • 浅谈变频器需要制动电阻的情况

    变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有…