中性线开断的讨论

中性线是否需要开断,根据民用设计规范民用建筑电气设计规范JGJ16-2016(JGJ16-2008)、民用建筑电气设计规范”( JGJ/T 16-92 )中规定之相关要求,对中性线是否断开做了要求,下面来回顾下。

  1. 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
  2. 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。
  3. 在同一接地系统中, 两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
  4. 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
  5. TN-C系统严禁采用四极开关。
  6. 保证电源转换的功能性开关电器必须作用千所有带电导线, 且必须不可能使这些电源井联,除非该装程是为这种恬况特殊设计的。 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
  7. TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
  8. IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。

在 TN,TT 系统中,无电源转换或虽有电源转换但零序电流分量很小的三相四线配电线路,其隔离电器或开关电器不宜断开 N 线。

在 TN,TT 系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户, 则其后各级开关电器均可不切断 N 线。但开关电器宜有防止相线与 N 线接错的信号指示装置或跳闸装置。

在 TN,TT 系统中,如果单相相电压回路前端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将 N 线同相线一起断开。

该规范指出:

在 TT,TN-S系统中如含有较大的零序电流分量,用作电源转换或联络用的功能性开关应将 N 线与相线一起断开或接通,且不应使这些电路并联运行。

 